Старый 20.06.2016, 22:00   #1  |  Поделиться
frog (ТС)
 
Аватар для frog
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 3,164
frog на пути к лучшему; 6%frog на пути к лучшему, 6%frog на пути к лучшему, 6%

Байпас.

Извечный дурацкий вопрос - стит ли заужать байпас батареи относительно лежака в однотрубной системе отопления частного дома?
frog на форуме   Ответить с цитированием

После регистрации, реклама после первого сообщения, будет скрыта от просмотра.


Старый 20.06.2016, 22:44   #2  |  Поделиться
frog (ТС)
 
Аватар для frog
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 3,164
frog на пути к лучшему; 6%frog на пути к лучшему, 6%frog на пути к лучшему, 6%

тот кусок трубы который между врезками батареи.
frog на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 22:58   #3  |  Поделиться
frog (ТС)
 
Аватар для frog
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 3,164
frog на пути к лучшему; 6%frog на пути к лучшему, 6%frog на пути к лучшему, 6%

Вопрос в не убирании, а уменьшению ее диаметра относительно основной трубы. Тоесть если разводка идет 3/4", то этот кусочек лепят 1/2" (ну типа чтоб увеличить гидросопротивление основной и загнать воду в батарею). С точки зрения гидродинамики это полная чушь.
Ну ладноб сантехники от сохи заужали трубу, но австрияки в свой проге Herz C.O. заставляют это делать.
Закрались сомнения.

Убирать ее нельзя, иначе следующие батареии фиг тепла получат.
frog на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 00:28   #4  |  Поделиться
Джаба
 
Аватар для Джаба
 
Регистрация: 14.02.2016
Адрес: В болоте
Сообщений: 1,186
Джаба на пути к лучшему; 7%Джаба на пути к лучшему, 7%Джаба на пути к лучшему, 7%

Цитата:
Сообщение от frog Посмотреть сообщение
Извечный дурацкий вопрос - стит ли заужать байпас батареи относительно лежака в однотрубной системе отопления частного дома?
Стоит. Даже если лежак 32-ой трубой сделан, то 20-кой заужают. В проекте отопления одного коттеджа видел.
Джаба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 07:11   #5  |  Поделиться
Dimok099
 
Аватар для Dimok099
 
Регистрация: 13.02.2016
Адрес: Самара
Сообщений: 4,294
Dimok099 на пути к лучшему; 8%Dimok099 на пути к лучшему, 8%Dimok099 на пути к лучшему, 8%

Цитата:
Сообщение от Джаба Посмотреть сообщение
Стоит. Даже если лежак 32-ой трубой сделан, то 20-кой заужают. В проекте отопления одного коттеджа видел.
На заборе тоже пишут, я бы лучше терморегулировочный кран на вход в радиатор воткнул и на байпас шаровые, правда дороже получится.

А меня насосная станция довести хочет. Я её уже и разбирал два раза и обмыливал и т.д. Целая, сцука. А воздух дней за 10 куда-то уходит. Где искать, хз.

Последний раз редактировалось Dimok099; 21.06.2016 в 07:39.
Dimok099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 08:03   #6  |  Поделиться
Джаба
 
Аватар для Джаба
 
Регистрация: 14.02.2016
Адрес: В болоте
Сообщений: 1,186
Джаба на пути к лучшему; 7%Джаба на пути к лучшему, 7%Джаба на пути к лучшему, 7%

Цитата:
Сообщение от Dimok099 Посмотреть сообщение
и на байпас шаровые,
А если этот байпас в стяжке пола находится?
Джаба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 08:10   #7  |  Поделиться
frog (ТС)
 
Аватар для frog
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 3,164
frog на пути к лучшему; 6%frog на пути к лучшему, 6%frog на пути к лучшему, 6%

Цитата:
Сообщение от Джаба Посмотреть сообщение
Стоит. Даже если лежак 32-ой трубой сделан, то 20-кой заужают. В проекте отопления одного коттеджа видел.
То что заужают я в курсе, вопрос нах.. зачем?
Как там было ... "объяснить то и я могу, а ты понимаеш зачем"
Видел и разводки 50й трубой сплошной, от нее отводы 20-й кбатареям еще и в бок, и батареии прекрасно работают.

Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Dimok099 Посмотреть сообщение
На заборе тоже пишут, я бы лучше терморегулировочный кран на вход в радиатор воткнул и на байпас шаровые, правда дороже получится.

А меня насосная станция довести хочет. Я её уже и разбирал два раза и обмыливал и т.д. Целая, сцука. А воздух дней за 10 куда-то уходит. Где искать, хз.
На байпас шаровые - это перебор Зачем?
В станции всего 3 возможности куда воздух денется, мембрана, золотник и сама бочка. Бочка то врятли, мембрану на герметичность тяжело проверить (проще заменить - не дорого стоит), да и золотник тоже копейки.
frog на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 09:57   #8  |  Поделиться
Dimok099
 
Аватар для Dimok099
 
Регистрация: 13.02.2016
Адрес: Самара
Сообщений: 4,294
Dimok099 на пути к лучшему; 8%Dimok099 на пути к лучшему, 8%Dimok099 на пути к лучшему, 8%

Цитата:
Сообщение от frog Посмотреть сообщение
То что заужают я в курсе, вопрос нах.. зачем?
Как там было ... "объяснить то и я могу, а ты понимаеш зачем"
Видел и разводки 50й трубой сплошной, от нее отводы 20-й кбатареям еще и в бок, и батареии прекрасно работают.

Добавлено через 3 минуты


На байпас шаровые - это перебор Зачем?
В станции всего 3 возможности куда воздух денется, мембрана, золотник и сама бочка. Бочка то врятли, мембрану на герметичность тяжело проверить (проще заменить - не дорого стоит), да и золотник тоже копейки.
Что бы поджать в случае необходимости и заставить работать радиатор. При такой схеме бывают проблемы. А вот если труба в полу, то я бы чуть заузил, на один размер.
Тоже решил сделать мембрану виноватой. Стоит недорого, но весь город перерыл, что бы купить. Только что взял, 432р. Буду пробовать.
Dimok099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 20:03   #9  |  Поделиться
Джаба
 
Аватар для Джаба
 
Регистрация: 14.02.2016
Адрес: В болоте
Сообщений: 1,186
Джаба на пути к лучшему; 7%Джаба на пути к лучшему, 7%Джаба на пути к лучшему, 7%

Цитата:
Сообщение от frog Посмотреть сообщение
То что заужают я в курсе, вопрос нах.. зачем?
Теплоносителю проще понизу по прямой трубе протечь, чем подняться в радиатор. Поэтому и заужают. Чтобы часть теплоносителя через радиатор шла.
Джаба вне форума   Ответить с цитированием
Одобрил(а) сообщение:
Dimok099 (22.06.2016)
Старый 21.06.2016, 20:26   #10  |  Поделиться
frog (ТС)
 
Аватар для frog
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 3,164
frog на пути к лучшему; 6%frog на пути к лучшему, 6%frog на пути к лучшему, 6%

Цитата:
Сообщение от Джаба Посмотреть сообщение
Теплоносителю проще понизу по прямой трубе протечь, чем подняться в радиатор. Поэтому и заужают. Чтобы часть теплоносителя через радиатор шла.
Увы, гидродинамика говорит что расход через параллельные трубопроводы обратно пропорционален их гидросопротивлению. Это гдето 60/40 или даже 50/50 - через радиатор она потечет всегда, без всяких заужений.
А чтоб сказалась гидростатическое давление - ну это радиатор нужно ну очень высоко задрать
frog на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 07:29   #11  |  Поделиться
Dimok099
 
Аватар для Dimok099
 
Регистрация: 13.02.2016
Адрес: Самара
Сообщений: 4,294
Dimok099 на пути к лучшему; 8%Dimok099 на пути к лучшему, 8%Dimok099 на пути к лучшему, 8%

Про Кирхгофа уже мало что помню, но опыт говорит, что вода не дура. Если есть возможность течь вперед по прямой трубе, наверх через тройник она не полезет, зачем ей это? Поэтому заужать обязательно, лучше кранами, где всё регулируется, если нет возможности, то диаметром трубы.
Dimok099 вне форума   Ответить с цитированием
Одобрил(а) сообщение:
Джаба (22.06.2016)
Старый 22.06.2016, 07:43   #12  |  Поделиться
frog (ТС)
 
Аватар для frog
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 3,164
frog на пути к лучшему; 6%frog на пути к лучшему, 6%frog на пути к лучшему, 6%

Цитата:
Сообщение от Dimok099 Посмотреть сообщение
Про Кирхгофа уже мало что помню, но опыт говорит, что вода не дура. Если есть возможность течь вперед по прямой трубе, наверх через тройник она не полезет, зачем ей это? Поэтому заужать обязательно, лучше кранами, где всё регулируется, если нет возможности, то диаметром трубы.
Это к вопросу "обладает ли вода свободой воли?"
Былоб так как Вы говорите, не пыталась бы эта зараза пролезть через трубную резьбу и начать капать, а спокойно теклаб себе по гладкой шикарной трубе

То есть мения разделились. Интуиция как обычно говорит что заужать надо еще и шаровым подпиреть. Здравый смысл что нет
frog на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 07:46   #13  |  Поделиться
Dimok099
 
Аватар для Dimok099
 
Регистрация: 13.02.2016
Адрес: Самара
Сообщений: 4,294
Dimok099 на пути к лучшему; 8%Dimok099 на пути к лучшему, 8%Dimok099 на пути к лучшему, 8%

Цитата:
Сообщение от frog Посмотреть сообщение
Это к вопросу "обладает ли вода свободой воли?"
Былоб так как Вы говорите, не пыталась бы эта зараза пролезть через трубную резьбу и начать капать, а спокойно теклаб себе по гладкой шикарной трубе

То есть мения разделились. Интуиция как обычно говорит что заужать надо еще и шаровым подпиреть. Здравый смысл что нет
То не просто интуиция, а опыт. Что говорит Вам разум о собранных Вами системах отопления?
Dimok099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 07:52   #14  |  Поделиться
frog (ТС)
 
Аватар для frog
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 3,164
frog на пути к лучшему; 6%frog на пути к лучшему, 6%frog на пути к лучшему, 6%

Цитата:
Сообщение от Dimok099 Посмотреть сообщение
То не просто интуиция, а опыт. Что говорит Вам разум о собранных Вами системах отопления?
Та не разум, а опыт и здравый смысл (еще немножечко гидро и термодинамики) говорят что заужать не надо, а наоборот на батареи ставить регулирующие вентили чтоб балансировать всю ветку.
Но последней каплей стало поведение Herz CO, которая начинает дико верещать про малое сопротивление не заужинного байпаса. Правда в этой проге однотрубка это просто прибамбас, она на двухтрубку расчитанна.

Последний раз редактировалось frog; 22.06.2016 в 07:58.
frog на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 08:00   #15  |  Поделиться
Dimok099
 
Аватар для Dimok099
 
Регистрация: 13.02.2016
Адрес: Самара
Сообщений: 4,294
Dimok099 на пути к лучшему; 8%Dimok099 на пути к лучшему, 8%Dimok099 на пути к лучшему, 8%

Цитата:
Сообщение от frog Посмотреть сообщение
Та не разум, а опыт и здравый смысл (еще немножечко гидро и термодинамики) говорят что заужать не надо.
Но последней каплей стало поведение Herz CO, которая начинает дико верещать про малое сопротивление не заужинного байпаса. Правда в этой проге однотрубка это просто прибамбас, она на двухтрубку расчитанна.
ХЗ, что прога говорит, тем более если она на другое рассчитана. Я всегда предпочитаю двухтрубку. Но когда этим занимался, помнится был один вумный клиент с похожим подходом. Ему потом систему переделывали, сужения врезали. Без них система нормально работать не захотела.
Dimok099 вне форума   Ответить с цитированием
Одобрил(а) сообщение:
Джаба (22.06.2016)
Ответ

Нижняя навигация
Вернуться   Харьковский форум > Строительство и ремонт > Стройбеседка


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2014 - 2017 Kharkovforums

Время генерации страницы 0.17585 секунды с 9 запросами