PDA

Просмотр полной версии : Байпас.


frog
20.06.2016, 22:00
Извечный дурацкий вопрос - стит ли заужать байпас батареи относительно лежака в однотрубной системе отопления частного дома?

frog
20.06.2016, 22:44
тот кусок трубы который между врезками батареи.
http://sdelatotoplenie.ru/wp-content/uploads/2015/07/1142.jpg

frog
20.06.2016, 22:58
Вопрос в не убирании, а уменьшению ее диаметра относительно основной трубы. Тоесть если разводка идет 3/4", то этот кусочек лепят 1/2" (ну типа чтоб увеличить гидросопротивление основной и загнать воду в батарею). С точки зрения гидродинамики это полная чушь.
Ну ладноб сантехники от сохи заужали трубу, но австрияки в свой проге Herz C.O. заставляют это делать.
Закрались сомнения.

Убирать ее нельзя, иначе следующие батареии фиг тепла получат.

Джаба
21.06.2016, 00:28
Извечный дурацкий вопрос - стит ли заужать байпас батареи относительно лежака в однотрубной системе отопления частного дома?

Стоит. Даже если лежак 32-ой трубой сделан, то 20-кой заужают. В проекте отопления одного коттеджа видел.

Dimok099
21.06.2016, 07:11
Стоит. Даже если лежак 32-ой трубой сделан, то 20-кой заужают. В проекте отопления одного коттеджа видел.

На заборе тоже пишут, я бы лучше терморегулировочный кран на вход в радиатор воткнул и на байпас шаровые, правда дороже получится.

А меня насосная станция довести хочет. Я её уже и разбирал два раза и обмыливал и т.д. Целая, сцука. :08: А воздух дней за 10 куда-то уходит. :07: Где искать, хз.

Джаба
21.06.2016, 08:03
и на байпас шаровые,
А если этот байпас в стяжке пола находится?;)

frog
21.06.2016, 08:10
Стоит. Даже если лежак 32-ой трубой сделан, то 20-кой заужают. В проекте отопления одного коттеджа видел.

То что заужают я в курсе, вопрос нах.. зачем?
Как там было ... "объяснить то и я могу, а ты понимаеш зачем" :)
Видел и разводки 50й трубой сплошной, от нее отводы 20-й кбатареям еще и в бок, и батареии прекрасно работают.

Добавлено через 3 минуты
На заборе тоже пишут, я бы лучше терморегулировочный кран на вход в радиатор воткнул и на байпас шаровые, правда дороже получится.

А меня насосная станция довести хочет. Я её уже и разбирал два раза и обмыливал и т.д. Целая, сцука. :08: А воздух дней за 10 куда-то уходит. :07: Где искать, хз.

На байпас шаровые - это перебор :) Зачем? :)
В станции всего 3 возможности куда воздух денется, мембрана, золотник и сама бочка. Бочка то врятли, мембрану на герметичность тяжело проверить (проще заменить - не дорого стоит), да и золотник тоже копейки.

Dimok099
21.06.2016, 09:57
То что заужают я в курсе, вопрос нах.. зачем?
Как там было ... "объяснить то и я могу, а ты понимаеш зачем" :)
Видел и разводки 50й трубой сплошной, от нее отводы 20-й кбатареям еще и в бок, и батареии прекрасно работают.

Добавлено через 3 минуты


На байпас шаровые - это перебор :) Зачем? :)
В станции всего 3 возможности куда воздух денется, мембрана, золотник и сама бочка. Бочка то врятли, мембрану на герметичность тяжело проверить (проще заменить - не дорого стоит), да и золотник тоже копейки.
Что бы поджать в случае необходимости и заставить работать радиатор. При такой схеме бывают проблемы. А вот если труба в полу, то я бы чуть заузил, на один размер.
Тоже решил сделать мембрану виноватой. Стоит недорого, но весь город перерыл, что бы купить. Только что взял, 432р. Буду пробовать.

Джаба
21.06.2016, 20:03
То что заужают я в курсе, вопрос нах.. зачем?
Теплоносителю проще понизу по прямой трубе протечь, чем подняться в радиатор. Поэтому и заужают. Чтобы часть теплоносителя через радиатор шла.

frog
21.06.2016, 20:26
Теплоносителю проще понизу по прямой трубе протечь, чем подняться в радиатор. Поэтому и заужают. Чтобы часть теплоносителя через радиатор шла.

Увы, гидродинамика говорит что расход через параллельные трубопроводы обратно пропорционален их гидросопротивлению. Это гдето 60/40 или даже 50/50 - через радиатор она потечет всегда, без всяких заужений.
А чтоб сказалась гидростатическое давление - ну это радиатор нужно ну очень высоко задрать :)

Dimok099
22.06.2016, 07:29
Про Кирхгофа уже мало что помню, но опыт говорит, что вода не дура. Если есть возможность течь вперед по прямой трубе, наверх через тройник она не полезет, зачем ей это? Поэтому заужать обязательно, лучше кранами, где всё регулируется, если нет возможности, то диаметром трубы.

frog
22.06.2016, 07:43
Про Кирхгофа уже мало что помню, но опыт говорит, что вода не дура. Если есть возможность течь вперед по прямой трубе, наверх через тройник она не полезет, зачем ей это? Поэтому заужать обязательно, лучше кранами, где всё регулируется, если нет возможности, то диаметром трубы.

Это к вопросу "обладает ли вода свободой воли?" :)
Былоб так как Вы говорите, не пыталась бы эта зараза пролезть через трубную резьбу и начать капать, а спокойно теклаб себе по гладкой шикарной трубе :)

То есть мения разделились. Интуиция как обычно говорит что заужать надо еще и шаровым подпиреть. Здравый смысл что нет :(

Dimok099
22.06.2016, 07:46
Это к вопросу "обладает ли вода свободой воли?" :)
Былоб так как Вы говорите, не пыталась бы эта зараза пролезть через трубную резьбу и начать капать, а спокойно теклаб себе по гладкой шикарной трубе :)

То есть мения разделились. Интуиция как обычно говорит что заужать надо еще и шаровым подпиреть. Здравый смысл что нет :(

То не просто интуиция, а опыт. Что говорит Вам разум о собранных Вами системах отопления?

frog
22.06.2016, 07:52
То не просто интуиция, а опыт. Что говорит Вам разум о собранных Вами системах отопления?

Та не разум, а опыт и здравый смысл (еще немножечко гидро и термодинамики) говорят что заужать не надо, а наоборот на батареи ставить регулирующие вентили чтоб балансировать всю ветку.
Но последней каплей стало поведение Herz CO, которая начинает дико верещать про малое сопротивление не заужинного байпаса. Правда в этой проге однотрубка это просто прибамбас, она на двухтрубку расчитанна.

Dimok099
22.06.2016, 08:00
Та не разум, а опыт и здравый смысл (еще немножечко гидро и термодинамики) говорят что заужать не надо.
Но последней каплей стало поведение Herz CO, которая начинает дико верещать про малое сопротивление не заужинного байпаса. Правда в этой проге однотрубка это просто прибамбас, она на двухтрубку расчитанна.

ХЗ, что прога говорит, тем более если она на другое рассчитана. Я всегда предпочитаю двухтрубку. Но когда этим занимался, помнится был один вумный клиент с похожим подходом. Ему потом систему переделывали, сужения врезали. Без них система нормально работать не захотела.